说明 一、本章定额包括电缆沟铺砂盖板、揭盖板,电缆保护管敷设,铜芯电缆敷设,铝芯电缆敷设,电缆终端头制作、安装,电缆中间头制作、安装,电缆穿刺线夹安装,电缆井设置。未考虑在河流和水区、水底、井下等条件的电缆敷设等项目。 二、电缆在山地丘陵地区直埋敷设时,人工乘以系数1.3。该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实计算。 三、电缆敷设定额中均未考虑波形增加长度及预留等富余长度,该长度应计入工程量之内。 四、顶管工程执行第四册《市政管网工程》相关项目。 五、本定额未包括下列工作内容: 1.隔热层,保护层的制作安装。 2.电缆的冬期施工加温工作。 3.地埋钢管的安装执行本册第四章相关项目。 工程量计算规则 一、直埋电缆的挖、填土(石)方、除特殊要求外,可按下表计算土方量: 项目
| 电缆根数
| 每米沟长挖方量(m3/m)
| 1~2
| 每增一根
| 0.45
| 0.153
|
二、电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭、盖一次以长度计算。如又揭又盖,则按两次计算。 三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,如遇下列情况,应按以下规定增加保护管长度。 1.横穿道路,按路基宽度两端各加2m。 2.垂直敷设时管口离地面加2m。 3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外加2m。 4.穿过排水沟,按沟壁外缘以外加1m。 四、电缆保护管埋地敷设时,其土方量有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的一般按沟深0.9m,沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工作面计算。 五、电缆敷设按单根长度计算。 六、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直:敷设长度,另加下表规定的附加长度: 序号
| 项目
| 预留长度
| 说明
| 1
| 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
| 2.50%
| 按电缆全长计算
| 2
| 电缆进入灯杆接线盒内
| 2.0m
| 规范规定最小值
| 3
| 电缆进入沟内或吊架时引上预留
| 1.5m
| 规范规定最小值
| 4
| 电缆终端头
| 1.5m
| 检修余量
| 5
| 高压开关柜
| 2.0m
| 柜下进出线
|
说明:电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 七、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。一根电缆按两个终端头,中间头设计有图示的,按图示确定,没有图示,按实际计算。 八、路灯灯具引下导线与电缆的连接分为断开连接和不断开连接两种形式,按灯具分配回路以“处”计算。
|