内蒙古自治区房屋修缮2021工程预算定额-电气工程-配管配线-说明、工程量计算规则



说明

  一、本章内容包括:配管整修、明配管敷设、暗配管敷设、金属软管敷设、配金属短管、线槽安装、配线拆换、配线整修、电气配线、配管附属项目。
  二、统一性规定及说明。
  1.配线整修是指一般房屋的电气设备及电气线路等整顿修理。
  2.配线拆换:原有配线方式不变,拆旧线、安装新线,其中包括少量线路变更。
  3.各种配管均未包括接线箱、盒、支架制作与安装,钢索架设及拉紧装置制作安装,管路保护等。
  4.本章薄壁钢管明、暗敷设中所选用的管材及零配件均以镀锌材料为准。
  5.定额中管路的埋地敷设定额未包括挖填土方。
  6.本章中连接各种电器(具)甩弯、接头等,留用线均考虑在定额内,使用时不得再另行增加。
  7.本章各节除另有注明者外,均包括下胀管、清洁、拆配线、接焊包(压)头等。
  8.本章定额中不考虑凿槽、刨沟、凿孔(洞)等费用。
  9.可挠金属套管规格对应下表。
[size=小二号]可挠金属套管规格表

规格
10#
12#
15#
17#
24#
30#
38#
50#
63#
76#
83#
101#
公称直径
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN70
DN80
DN100
DN125
DN150
[size=小二号]工程量计算规则

  1.鼓形绝缘子、针式绝缘子配线整修均以单根延长线按“100m”为计量单位计算。
  2.各种配管整修均以管的长度以“100m”为计量单位计算。
  3.各分支线及灯具、插座整修,以“套”为计量单位计算。其中已考虑了部分灯器具零件的更换,使用时不得调整。
  4.各种配线拆换,均以单根延长米按“100m”为计量单位计算。
  5.灯吊线拆换以灯的数量即“套”为计量单位计算。
  6.低压引入线以“组”为计量单位计算。
  7.各种配管及线槽敷设以“10m”为计量单位计算,不扣除管路中的接线箱、接线盒、开关盒、插座盒及分线盒所占长度,遇管路变径及分支路时,以盒中心点计算。
  8.金属软管敷设以“10m”为计量单位计算。
  9.各种接线箱、盒的安装及圆木、壁灯托、盒子等防水处理,以“个”为计量单位计算。
  10.钢管除锈、管道包玻璃布、刷沥青,按不同管径,以“100m”为计量单位计算。
  11.伸缩箱以“处”为计量单位计算。
  12.槽板配线以二、三线的实际长度,护套线不分芯数,按该线的实际长度以“100m”为计量单位计算。
  13.鼓形绝缘子、针式绝缘子、蝶式绝缘子、管内穿线、线槽配线,以“10m”为计量单位计算。
  14.配线中未计入定额中各部位的预留线,应按下表规定的预留长度,分别计入相应的工程量中。
配线敷设预留线长度表

序号
项目
预留长度
说明
1
各种箱、柜、板
+
箱、柜板的盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、起动器、母线槽进出线盒
0.3m
从安装对象中心算起
3
由地面管子出口引至动力接线箱
1.0m
从管口计算
4
电源与管内导线连接管内穿线与软、硬母线接头
1.5m
从管口计算
5
出户线
1.5m
从管口计算

内蒙古工程造价QQ群:187076956;内蒙古工程资料QQ群:136060347;内蒙古建材群QQ群:136060736;内蒙古安装QQ群:31527187;内蒙古市政QQ群:38323777;内蒙古钢结构QQ群:383111550;内蒙古土建QQ群:782780079;内蒙古精装QQ群:783373575;电脑软件交流QQ群:7273829