内蒙古自治区人民防空2021工程专业预算定额-专业工程补充定额-安装工程-说明、工程量计算规则


说 明

一、本定额通风空调工程内容包括自动(超压)排气阀门、防爆超压排气活门、手(电)动密闭阀安装、密闭穿墙管制作安装及手摇、电动两用风机,脚踏、电动两用风机,过滤吸收器、预滤器、LWP型滤尘器、毒剂报警器、射线报警器,测压装置、换气堵头、波导窗(风口)安装等。
1.手(电)动密闭阀安装定额包括1副法兰,2副法兰螺栓及橡胶石棉垫圈,如为一侧接管时,定额人工乘以系数0.6,材料、机械减半。定额不包括吊(托)支架制作与安装,如发生按设备支架项目另行计算。
2.手摇(脚踏)电动两用风机安装,其支架按设备配套考虑。若自行制作,可按设备支架项目另行计算。
3.除尘过滤器、过滤吸收器安装不包括支架制作、安装,其支架制作、安装按设备支架项目另行计算。
4.毒剂报警器安装包括探头固定板和三角支架制作、安装,报警器保护孔按土建预留考虑。
5.射线报警器安装,探头安装孔定额按钢套管编制,地脚螺栓(M12×200、6个)按设备配套考虑。定额包括安装孔孔底电缆穿管,但不包括电缆敷设。如设计电缆穿管长度大于500mm,超过部分另套相应定额计算。
6.密闭穿墙管项目按《人民防空工程大样图集》编制。穿墙管密闭定额按油麻丝、黄油封堵考虑,填料不同,定额不作调整。
7.密闭穿墙管制作、安装定额分类:Ⅰ型为薄钢板风管直接浇入混凝土墙内的密闭穿墙管;Ⅱ型为取样管用密闭穿墙管;Ⅲ型为薄钢板风管通过套管穿墙的密闭穿墙管。
8.密闭穿墙管定额按墙厚300mm编制,设计墙厚不同,管材可以换算;其他不变;Ⅲ型穿墙管项目不包括风管本身。
二、本定额给排水工程内容包括口部冲洗阀制作、防爆波清扫口盖板制作、安装、金属管道电磁脉冲防护制作、安装。
1.口部冲洗阀制作、安装包括:壁龛式、地坑式门框及扇(盖)的制作、安装和阀安装、油漆等全部工序。
2.防爆波清扫口安装执行地面清扫口安装和防爆波清扫口盖板制作、安装定额,其中防爆波清扫口盖板表面以油漆考虑,如需镀铬,费用另计。防爆地漏安装执行普通地漏安装定额。
三、本定额电气工程内容包括“三防”通风方式信号箱、放电磁脉冲滤波器箱、“三防”呼唤按钮安装,结构钢筋网接地(屏蔽)焊接、钻降阻剂灌注孔、灌注(埋设)降阻剂,电气密闭穿线管、防护密闭穿线管制作与敷设,电气密闭穿线管、防护密闭穿线管管内穿线及密闭处理。
1.金属管道电磁脉冲防护制作、安装含工程外部的金属法兰短管、镀锌反射钢板无机玻璃钢短管的制作、安装,接地扁钢、柔性防水套管等另行计算。
2.“三防”通风方式信号箱、防电磁脉冲滤波器箱均未包括支架的制作、安装,如发生另行计算。
3.电气密闭穿线管、防护密闭穿线管未包括材料本身用量,其用量可按被穿越墙体设计厚度两端各加50mm长度计算。
工程量计算规则

一、通风空调工程
1.自动(防爆)排气阀门安装按不同类型、规格以“个”为计量单位计算。
2.手动、手电动密闭阀门安装按不同规格以“个”为计量单位计算。
3.手摇、电动两用风机和脚踏、电动两用风机安装以“台”为计量单位。
4.LWP型滤尘器安装按滤尘器不同型式(立式、人字式、卧式、匣式)按滤尘器本身面积以“m2”为计量单位计算。
5.毒剂报警器、射线报警器安装以“台”为计量单位计算。
6.过滤吸收器安装按不同型号以“台”为单位计算,预滤器安装以“台”为计量单位计算。
7.密闭穿墙套管制作、安装按不同类型及套管直径以“个”为单位计算。密闭穿墙管填塞以套管直径以“个”为计量单位计算。
8.测压装置以“套”为计量单位计算。
9.换气堵头、波导窗安装以“个”为计量单位计算。
二、给排水工程
1.口部冲洗阀制作、安装按不同形式(壁龛式、地坑式)以“套”为计量单位计算。
2.防爆波清扫口按地面清扫口和防爆波清扫口盖板组合配套计算。防爆波清扫口盖板制作、安装以其直径以“个”为计量单位计算。
3.金属管道电磁脉冲防护制作、安装,按人防工程大样图集以“组”为计量单位,包括镀锌反射钢板及与其焊接的金属短管的制作、安装,无机玻璃钢短管及法兰的安装,接地扁钢及防腐处理等按相应定额另行计算。
三、电气工程
1.“三防”通风方式信号箱(显示屏)安装以“台”为计量单位,其安装未包括基础型钢或支吊架的制作、安装。
2.防电磁脉冲滤波器箱安装以“台”为计量单位,其安装未包括基础型钢的制作、安装。
3.“三防”呼唤按钮安装以“个”为计量单位计算。
4.结构钢筋网接地(屏蔽)焊接,工程量按结构纵横钢筋交叉点焊接个数计算。每100个焊接点定额包括引出接地端线(镀锌扁钢<60或(φ18圆钢)5根、每根长0.5m。
5.钻降阻剂灌注孔按φ100×3000mm规格,区分不同土质与石质以“个”为计量单位计算。
6.灌注(埋设)降阻剂适用于高土壤电阻率地区采用化学处理的接地装置,根据施工图设计要求,按成品重量以“kg”为计量单位。
7.密闭、防护密闭穿线管制作与敷设,按穿线管不同管径,以“根”为计量单位。定额不包括穿线钢管用量,其长度可按设计结构厚度两端各加50mm计算。
8.密闭、防护密闭穿线管管内穿线及防密处理,按穿线管不同管径,以“根”为计量单位计算。